Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проблемы в работе бойлера-насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
greenNSK
доброе время суток!)

гуру, подскажите, столкнулся с такой проблемой (сам пользователь центрального отопления smile.gif):

приехал к теще в деревню, у нее стоит бойлер Термекс, и когда включаешь воду, настраиваешь теплую, она какое то время льет нормально, а потом начинает то холодная то кипяток... в течении минуты такие перепады могут раз 5 быть... в чем может быть дело? раньше такого не было.

теща говорит насос меняли недавно, старый сгорел... грешу на него, может не равномерно качает? разное давление выдает и холодная то перебивает горячую то наоборот недодавливает? кто что подскажет, а то малого купать страшно, руку постоянно на "пульсе" держать надо.


заранее спасибо!
Twonk
смеситель
jota
Насос скважины?
Если так, то меняется давление в местной системе водоснабжения по уставке Рмин-Рмакс гидрофора. Это влияет на смешение в смесителе. Лучший выход - поставить термостатный бытовой смеситель в точке разбора.
greenNSK
да, насос в скважине...

смеситель? кран что ли? или бойлер в котором греется вода это смеситель-термостатный?

я чайник)))


из скважины насос качает воду в накопительный бачок (нижнее стоит 1,7 верхнее 3,2), с него идет в водонагреватель (боченок такой с терморегулятором), там греется вода и потом с него вода идет на краны в ванной и кухне.

кстати, когда в прошлом году когда чистил этот водонагреватель, очень много отложений типа песчанника как пластинки было, с ведро где то... значит краны (смесители) забились им? или может верхнее давление в накопителе поставить меньше, перебевает холодная когда качать начинает?
jota
Колебания температуры смешиваемой воды происходят из-за того, что гидравлическое сопротивление системы для горячей и холодной воды разные и при изменении давления расход меняется нелинейно.

способ 1 - после гидрофора установить регулятор перепада давления, установленный на нижнее давление гидрофора. Этот регулятор будет держать после себя постоянное давление независимо от давления в баке гидрофора. См. http://www.sotis.ru/information/Kvartirnyy...5-TsVETLIT.html


способ 2 Термостатный смеситель пропорционально выравнивает гидравлические сопротивления по установленной температуре.
Наберите в Гугле : термостатный смеситель, или спрашивайте в магазине сантехники. Но если в воде много кальция, то термостатный смеситель тоже покроется отложениями и со временем перестанет работать....

Если уменьшить верхнее давление в гидрофоре, то колебания температуры уменьшаться, но не пропадут, а участятся. Насос будет включаться чаще.
Кардинально улучшает условия работы термостатного смесителя фильтр для умягчения воды (см. в Гугле)
greenNSK
спасибо огромное! буду смотреть... и думать)